z.B. auf dieser Seite gibt es z.B. einen Rechner:
https://electronicbase.net/de/leitungsquerschnitt-berechnen/#leitungsquerschn...

Die 25A beziehen sich auf den Ladestrom, die maximale Stromaufnahme des Ladegerätes vom Stromnetz müsste auf dem Schild auf dem Ladegerät stehen. Vermutlich sind es so 5A.
Als Wirkungsgrad 1 eintragen und bei maximalem Spannungsabfall nimmt man in der Regel 3%. Das Ergebnis liegt vermutlich bei knapp 1 mm^2, normalerweise nimmt man vom Ergebnis aus Sicherheitsgründen die nächsthöhere Kategorie, also 2,5 mm^2.